Здравствуйте. 

Кондиционер после установки начинал работать как инвертор выше +30 гр. уличной температуры (плавно регулирует силу охлаждения) , до 30 как обычный он-офф , причем стартует на половине мощности затем увеличивает  и останавливается и так по кругу . Проверил сопротивление д. темературы Н.Б - совпадает  с мануалом из соседней темы . Повесил резистор в 4ком в параллель датчику - получил диапазон правильной работы  +17  -  +31 .  Посоветуйте , что еще проверить ?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Посмотреть обвязку этого датчика, проверить фактическое сопротивление резисторов

IceMan

Может фреона мало, потому как при его небольшом количестве, система может начать работать в грубом режиме старт-стоп...

Kostya

Посмотрите на гайки медных трубок на наружном блоке: если они покрыты инеем, то фреона не хватает. Если нет, то проверьте фактическое сопротивление резисторов

Ремонт кондиционеров