Axioma плохо стал холодить на второй год

Автор Vayjak, 24 ноября 2025, 15:47:09

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Vayjak

В первую зиму/лето работал отлично, а сейчас еле дует прохладным. Фильтры чистил, внешне все нормально. Может, просто заправлять пора или дело в чем-то другом?

Ремонт кондиционеров

David

Цитата: Vayjak от 24 ноября 2025, 15:47:09В первую зиму/лето работал отлично, а сейчас еле дует прохладным. Фильтры чистил, внешне все нормально. Может, просто заправлять пора или дело в чем-то другом?
На вентили наружного блока посмотрите, если они в инее, то утечка фреона и надо заправлять. И исправлять утечку, конечно же.

Ronin

Скорее всего, если чистка фильтров не помогла, то имеет место утечка хладагента. Надо найти место утечки, устранить неисправность и заправить по весу.

Miron

Скорее всего монтаж проводился шабашниками, коли утечка произошла так рано, а скорее всего проблема именно в утечке.

Solksad

Цитата: Vayjak от 24 ноября 2025, 15:47:09В первую зиму/лето работал отлично, а сейчас еле дует прохладным. Фильтры чистил, внешне все нормально. Может, просто заправлять пора или дело в чем-то другом?

Дело в утечке фреона. За год могло микротрещины дать или в соединениях ослабло. Ещё вариант — засор капиллярки или фильтра осушителя. Проверь давление в сервисных портах манометром. Если низкое то нужна дозаправка после устранения утечки.

Нерпт

Скорее всего, фреон ушел. Если нет подтеков масла на фреонках — микропоры или зимой на холодосборнике лед рвал. Глазом не видно. Проверять только манометрами. Просто заправлять смысла нет, сначала ищи утечку. И не тяни — компрессор угробишь. Мастера с течеискателем зови.

Maker

Помимо утечки может быть проблема с засором капиллярной трубки или фильтра-осушителя. Это так же снижает холодоэффективность.

Даня

Померяйте температуру на выходе: если разница с входящим воздухом меньше 6-7 градусов, то значит, фреона мало. Дозаправка по весу решит. Но сначала найдите течь, чтобы через месяц не повторять.

MaratOff

Цитата: Даня от 03 июля 2026, 12:42:21Померяйте температуру на выходе: если разница с входящим воздухом меньше 6-7 градусов, то значит, фреона мало. Дозаправка по весу решит. Но сначала найдите течь, чтобы через месяц не повторять.
Ну давление не мешало бы проверить для начала. Одного показания термометра для постановки диагноза в этом случае вообще не достаточно.

Ремонт кондиционеров