Какие блоки ротации и управления кондиционерами Вы используете?

Автор wartandax, 27 ноября 2013, 17:26:09

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Какие блоки ротации и управления кондиционерами Вы используете?

Доступно вариантов ответа: 10.

wartandax

Интересно мнение, какие системы ротации вы советуете заказчикам, какие наиболее популярны.
К примеру, мне кажутся наиболее удобными и беспроблемными БУРР-1

Ремонт кондиционеров

Михаил Брудер

В последнее время попадались в основном серверные с Дайкинами и туда же пихают СРК-М с переходниками КРП413

Chabannyy_Evgeny

Та же самая ситуация, только не Дайкины, а Mitsubishi Electric +СРК-М

Винодел

А я всегда УРКшки ставлю -простые и понятные, а больше ничего и не надо, ещё ни одному клиенту не надо было к компьютеру подключать
Кстати посмотрел SB015 - дешевле и ещё проще, возьму попробую, только единственное смущает что время ротации не меняется, только 8 часов

wartandax

Кстати, пару раз ставили систему на отдельных компонентах:
в щитке собрали на дин рейке из терморегулятора, реле фремени  и двух контакторов
Брали белорусские, дешёвые, по цене вышло около 2500 р.
Фото, если найду, то скину

azamet

А мы просто ставим один кондиционер на 19 градусов, а второй на 23, а через месяц меняем))))))))))

Кузнец

Цитата: azamet от 03 декабря 2013, 22:21:26
А мы просто ставим один кондиционер на 19 градусов, а второй на 23, а через месяц меняем))))))))))
А вы владельцы серверных и экономите?
По-моему, логичней поставить нормальную систему закачику, получить за это деньги и дать заказчику возможность избегать аварий, управлять оборудованием и так далее
не понимаю...
По опыту знаю, что в случае аварии на серьёзном объекте затраты будут несоизмеримы с ценой установки нормального устройства управления и контроля

azamet

Вообще-то это шутка была.
Странно, что вас не задело то, что все ставят сплиты в "нормальную систему". И было бы "логичней"  ставить прецизионные кондиционеры, которые действительно дают возможность заказчику "избегать аварий, управлять оборудованием и так далее".
И Слава Богу, у меня нет такого опыта в случае аварий....

wartandax

Кстати, я вот не понимаю почему прецизионнники такие дорогие, ведь особо ничем не отличаются, да и надёжностью многие не блещут....

azamet

Я бы не сказал, что особо ничем не отличаются. Холодят конечно также как и сплиты. Контроллеры, например, более продвинутые, позволяют решать много задач. Увеличенный испаритель, которые работают на меньшей дельте и соответственно меньше осушают воздух, вентиляторы не совсем обычные и на гораздо большие объемы воздуха, пароувлажнитель, регулятор давления конденсации. Правильно смонтированные прецизионники практически не приносят проблем, но и как правило повышенного сервиса к себе требуют.

MaxiMYS


ELECTRONOOB

CCM-33 тот же БУРР-БИС , только вместо проводов радиоканал. Самые удобные и универсальные , если есть ИК приемники на внутренних блоках.

SERVICEMAN

Цитата: ELECTRONOOB от 02 декабря 2018, 19:36:04
CCM-33 тот же БУРР-БИС , только вместо проводов радиоканал.
Самые удобные и универсальные , если есть ИК приемники на внутренних блоках.
+ не дергает питание кондиционеров.
- самый дорогой.
В 2007-2011 г. рекламация была штук 10 - сбой прошивки и штук 15 - пробой фильтрующего конденсатора на входе сетевого трансформатора.
Пора сделать ему конкуренцию с ИК передатчиком на смартфоне.

wartandax

Бурр-Бис тоже на ИК каналах уже давно, странно что вы не знаете.

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 03 декабря 2018, 19:07:08
Бурр-Бис тоже на ИК каналах уже давно, странно что вы не знаете.
Верно, не встречал это устройство.