Электронный Расширительный Вентиль

Автор Тема: Электронный Расширительный Вентиль  (Прочитано 4263 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Topic Start: 20 Ноября 2013, 22:03:26 »
Во время ремонта испортили катушку ЭРВ (сплавили) на Daikin
Хотели снять с другого блока, но на родном было 6 проводов, а на доноре 5, хотя разъём подходит
можно его поставить или нет, и если поставить он правильно будет регулировать?
или лучше заказать оригинальный?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 21 Ноября 2013, 10:26:59 »
да, вот смотрите схему:


Вот смотрите, общие выводы катушек должны идти на питание +12 В,
на первой схеме они объединены вместе внутри, и выходит один провод
на второй выходят отдельно и соединяются уже на плате
Но лучше посмотрите на самой плате возле разъёмов, так как есть ещё древние клапаны, где распиновка немного другая
А как вы его умудрились испортить??

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #2: 21 Ноября 2013, 17:30:31 »
Обычно, горелкой)
Да посмотрел на на разъёме на другой стороне платы, там эти провода соединены вместе -5 и 6, так что буду ставить