Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.

Автор Тема: Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.  (Прочитано 2701 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 25 Ноября 2018, 23:40:35 »
Контроллер Breezart RCCU 3.2M выполняет управление приточной установкой.
Требуется выполнить одновременно управление 10 вентиляторами на вытяжке.
Вентиляторы одинаковой модели:
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Для управления вентиляторами используется сигнал с контроллера 0-10V.

Как подключить на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?

Доп. информация.
Параметры контроллера Breezart по аналоговому выходу 0-10V на стр. 12.
http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdf

В инструкции на контроллер на стр. 12 :
1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».

По закону Ома, при 10V постоянного тока:
1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
Что противоречит инструкции.
Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?

Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.

Готовая плата согласования для контроллера есть в продаже:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2864176
https://adventex.ru/blok-brg-21
http://www.fractal.com.ru/index.php?p=device&sp=rsx20-1&ssp=RSX20-1.x

Цена каждой платы колеблется от 10 т.р. до 15 т.р.
Т.е. цена доработки контроллера будет около 80 т.р. - это очень дорого.

Есть ли более дешевый вариант решения поставленной задачи - ?

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #1: 26 Ноября 2018, 02:12:07 »
Схема подключений и распиловкам мотора внесёт ясность , что именно надо сделать ) пока ничего не понял )

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #2: 27 Ноября 2018, 01:53:02 »
Схема подключений и распиловкам мотора внесёт ясность , что именно надо сделать ) пока ничего не понял )
Разобрал улитку, добрался до мотора.
Шильдик на моторе:
RT9192CE / G235 RREG9 192*40R
230VAC 50/60Hz / Imax=0.92A / Pmax=110W / 3680RPM

Получен даташит вентилятора:



http://www.rosenbergaustralia.com.au/downloads/1563716/Ecofit+EC+FANS+2012_EN.pdf

Следовательно:
При 0V <U<+1V вращение вентилятора отсутствует.
Т.е. погрешность управления вентилятором в диапазоне 0V <U<+1V не критична.

При U=+1V min вращение вентилятора.
Основная регулировка скорости происходит в диапазоне
+5V <U<+10V.

При U=+10V max вращение вентилятора.

По даташиту:
Внутри двигателя есть источник питания DC=10V/5mA.
Надпись на клеммной колодке двигателя в реальности:
DC=10V/10mA.

Может быть, есть смысл использовать источник питания от двигателя 10V/10mA для запитки схемы гальванической развязки в цепи управления - ?



ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #3: 02 Декабря 2018, 01:58:21 »
Выход с контроллера breezat’a Один канал , использовать блок питания мотора конечно для развязки ,управлять надо всеми моторами одновременно ? Или дискретно ( в этом варианте проблема  :) ) ?

В случае одновременного управления не вижу никаких препятствий для использования шим с контроллера и блока питания каждого из моторов )

belenko_Natali

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #4: 19 Августа 2019, 05:10:48 »
спасибо буду знать.