Тоже саммое я им говорил перед подключением, они мне в ответ типа он по каталогу подходит, а теперь говорят не чем помочь не можем, дело в том что я при заказе им сказал что нужен компрессор 380 r410 60 000 BTU,
Они по каталогу прислали от трехфазного инвертора.
Я им шильдик не высылал
Переписка сохранилась?
Обращайся в союз потребителей.
Тупой менеджер заплатит за банкет.
У меня была обратная ситуация, на инверторный кондей прислали асинхронник.
R обмоток асинхронного движка = 2.5 Ом.
R обмоток BLDC движка = 1 Ом.
Менеджер оплатил хлопоты.
В моем случае умный инвертор спас обмотки асинхронника.
В твоем случае надежда на автомат, может обмотки еще не спеклись.
Сервисмен спасибо за совет буду действовать как в фильме , по вновь утвержденному плану,
Я пробовал покрутить без инвертора, от сети 380V/50Hz,
гремящий, но исправный, инверторный компрессор от VRV DAIKIN.
Новый компрессор вместо гремящего уже был установлен, дефект устранен, так что риск в эксперименте был равен 0.
Результат - автомат
30 А выбил мгновенно.
Удивительно, гремящий инверторный компрессор остался живой, обмотки не спеклись.
Гремит он по причине изношенных подшипников, масла было мало.
Я его частотником покрутил после краш-теста.