Там рубильник стоял 120 помоему,
черный большой и вместе с кондером еще чтото было запитано...
Это нарушение.
Должен быть
1 автомат на 30-40% больше номинального тока компрессора.
Реле контроля фаз есть - ?
Если нет в заводском исполнении, то установить обязательно и кислотный фильтр тоже.
Хитрый менеджер просит фото электронного бокса,
если нет реле контроля фаз,
то выход из строя компрессора - не гарантийный случай.
Ну и заправлять лучше по весам, 70% в конденсатор при стоячем компрессоре и 30% на ходу, по-маленьку на всас добавить.
Перед запуском нового компрессора желательно вскрыть старый, выяснить причину выхода из строя - есть ли там масло?