Контроллер Breezart RCCU 3.2M выполняет управление приточной установкой.
Требуется выполнить одновременно управление 10 вентиляторами на вытяжке.
Вентиляторы одинаковой модели:
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Для управления вентиляторами используется сигнал с контроллера 0-10V.
Как подключить на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?Доп. информация.
Параметры контроллера Breezart по аналоговому выходу 0-10V на стр. 12.
http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdfВ инструкции на контроллер на стр. 12 :
1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».
По закону Ома, при 10V постоянного тока:
1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
Что противоречит инструкции.
Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?
Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.
Готовая плата согласования для контроллера есть в продаже:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2864176https://adventex.ru/blok-brg-21http://www.fractal.com.ru/index.php?p=device&sp=rsx20-1&ssp=RSX20-1.xЦена каждой платы колеблется от 10 т.р. до 15 т.р.
Т.е. цена доработки контроллера будет около 80 т.р. - это очень дорого.
Есть ли более дешевый вариант решения поставленной задачи - ?