Схема подключений и распиловкам мотора внесёт ясность , что именно надо сделать ) пока ничего не понял )
Разобрал улитку, добрался до мотора.
Шильдик на моторе:
RT9192CE / G235 RREG9 192*40R
230VAC 50/60Hz / Imax=0.92A / Pmax=110W / 3680RPM

Получен даташит вентилятора:



http://www.rosenbergaustralia.com.au/downloads/1563716/Ecofit+EC+FANS+2012_EN.pdf

Следовательно:
При 0V <U<+1V вращение вентилятора отсутствует.
Т.е. погрешность управления вентилятором в диапазоне 0V <U<+1V не критична.

При U=+1V min вращение вентилятора.
Основная регулировка скорости происходит в диапазоне
+5V <U<+10V.

При U=+10V max вращение вентилятора.

По даташиту:
Внутри двигателя есть источник питания DC=10V/5mA.
Надпись на клеммной колодке двигателя в реальности:
DC=10V/10mA.

Может быть, есть смысл использовать источник питания от двигателя 10V/10mA для запитки схемы гальванической развязки в цепи управления - ?