Друзья, подсобите пожалуйста с решением проблемы.
Есть 3 блока полупром General Climate, три штуки стоят рядом, у всех трех через секунд 30-минуту после запуска выпадает ошибка по высокой температуре конденсации. Конденсаторы мыли керхером, конденсайдом, датчики температуры были заменены на аналогичные с абсолютно нового блока (по 2 на конденсаторах и 2 на трубах-на нагнетании и на калаче, тот что за скорость вентилятора отвечает), пытался произвести пуск с откинутыми датчиками, замеряющими в таком случае температуру окр. среды, все равно ошибка появляется. По заправке все нормально, пришлось даже чуть стравить чтобы искусственно занизить температуру конденсации. Монтировал специалист, наличие воздуха в системе быть не должно. Но тут даже больше вопрос о том что подает сигнал о высокой t конденсации? Проблема может быть в плате или есть еще какой-то датчик температуры отвечающий за ее регистрирование?