Нужна помощь в запуске EWLD240MBYNN-XQ , выдает ошибку (проток остановлен), проверял всю трассу - проток есть !!!..... паспорт установки утерян.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 27 Мая 2013, 16:35:57 »
Датчик протока разбери, возможно заклинило
Проверь:
-там контакты как в реле
Разомкни или наоборот замкни, проверь чтоб аппарат включился, а потом уже или чините датчик протока или меняйте

Игорь Маслов

  • Гость
« Ответ #2: 27 Мая 2013, 16:40:40 »
проверил датчик потока - рабочий, результат тот же( машина вообще не запускается

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 27 Мая 2013, 16:52:38 »
А каким образом проверяли???
имитируйте нормальную работу путём замыкания или размыкания контактов, лучше непосредственно на плате
вот сервис мануал на эту машину :
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokumentatsiya/item/ewap110~540mbynn-r407c-ewad120~340mbynn-r134a-ewwd120~540mbynn-r134a-ewld120~540mbynn-r134a-erap110~170mbynn-r407c-ewtp110~540mbynn-r407c

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #4: 01 Июня 2013, 16:56:37 »
Игорь, если не знаешь за какую сисю мацнуть сию машинку, оставь её кому-нибудь более матерому.
Там НЕ одно реле протока.

RomanB

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #5: 28 Июня 2013, 17:10:01 »
Я так подозреваю, что если человек больше не писал, то он все же смог разобраться, благо, мануал ему скинули!

Vlad

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 45
« Ответ #6: 29 Июня 2013, 12:58:28 »
Датчик протока разбери, возможно заклинило
Проверь:
-там контакты как в реле
Разомкни или наоборот замкни, проверь чтоб аппарат включился, а потом уже или чините датчик протока или меняйте
Хотел лично для себя спросить - как правильно отремонтировать датчик потока? Какая поломка в нем может быть, и как ее правильно устранить?