Заправка холодильной витрины (при сборке новой)

Автор Тема: Заправка холодильной витрины (при сборке новой)  (Прочитано 7349 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Андерсон

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 02 Мая 2014, 06:14:54 »
Мы агрегатируем новые холодильные витрины, мотор "KULTORN", китайский обдуваемый кандер, покупной испаритель "SEST", фреон R-404! В цехе агрегатируем это все, спаиваем, заправляем фреоном!Обкатываем по протяжке испарителя всасывающей трубки! Избыток стравливаем! Готовая витрина после продажи работает 2-3 месяца! Потом начинается сбой в работе! Не набирает положенную температуру! Все симптомы утечки, но утечки нет! Прохождение хорошее, влаги нет! Проверенно на многих витринах! ! !  Такая ситуация с большим колличеством витрин! Подскажите пожалуйста какая может быть причина этих симптомов??? Заранее спасибо!!!
 Фреон 404 можно стравливать избыток? Или могут быть какие то последствия? Если могут! То какие?

васин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #1: 02 Мая 2014, 07:22:35 »
может у вас температура в цехе сборки высокая? или наоборотт слишком холодно там и поэтому дозировка фреона неправильная в  витрине. вообще странно. заправляете по весам или по давлению?

Андерсон

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 02 Мая 2014, 07:46:13 »
Заправляем по давлению! Но обкатываем по обмерзанию испарителя отсасывающей трубки! Температура в цехе всегда одинаковая, 20-22 градуса!

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #3: 02 Мая 2014, 21:45:33 »
Мы агрегатируем новые холодильные витрины, мотор "KULTORN", китайский обдуваемый кандер, покупной испаритель "SEST", фреон R-404! В цехе агрегатируем это все, спаиваем, заправляем фреоном!Обкатываем по протяжке испарителя всасывающей трубки! Избыток стравливаем! Готовая витрина после продажи работает 2-3 месяца! Потом начинается сбой в работе! Не набирает положенную температуру! Все симптомы утечки, но утечки нет! Прохождение хорошее, влаги нет! Проверенно на многих витринах! ! !  Такая ситуация с большим колличеством витрин! Подскажите пожалуйста какая может быть причина этих симптомов??? Заранее спасибо!!!
 Фреон 404 можно стравливать избыток? Или могут быть какие то последствия? Если могут! То какие?
А ТРВ нормально пашет ? Может в ту витрину напихали до отказа продуктов и испаритель зашубливается ,а потом звонят и говорят не работает но у нас типа все согласно инструкции . Может они их ставят так что кондей закрывают и тоже будет криво работать , может криво сделан расчет оборудования на заводе

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #4: 02 Мая 2014, 21:50:40 »
может у вас температура в цехе сборки высокая? или наоборотт слишком холодно там и поэтому дозировка фреона неправильная в  витрине. вообще странно. заправляете по весам или по давлению?
холодильные системы по весам редко заправляют , заправляют по давлению чтоб была необходимая т кипения , ну и при этом следить за нагнетанием и для самоуспокоения можно замерять рабочие токи на компрессоре чтоб все было гуд

васин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #5: 04 Мая 2014, 07:22:18 »
 люди собирают витрины, одни и те же модели комплектующих и при этом хотя бы ради интереса не замерить количество фреона. не серьезно как то.  да ведь так даже удобнее будет, заправил норму по весу, а уже потом смотришь как обмерзает трубка

Ремонт кондиционеров