Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В

Автор Тема: Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В  (Прочитано 11293 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #15: 04 Мая 2014, 22:35:55 »
накрылись два трансформатора

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #16: 04 Мая 2014, 22:39:04 »
после замены транса, результат остался тот же - предохранитель перегорал... но напряжение оставалось на внутреннем блоке

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #17: 04 Мая 2014, 22:43:05 »
после отсоединения вентиляторов наружки и замены предохранителя на новый, запуск КМ состоялся. Дело было в неправильной установки зимнего комплекта пропавшими "специалистами"

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #18: 04 Мая 2014, 22:54:35 »
компрессор не успевает запуститься, предохранитель перегорает



СПАСИБО ЗА СОВЕТ

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #19: 04 Мая 2014, 23:11:36 »
А транс сгорел отчего? Перенапряжение было?
Или специалюга умудрился 380 В кинуть на плату при подключении?

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #20: 04 Мая 2014, 23:37:31 »
питание подводилось к автомату, а на одной фазе был оголен провод и попадал на землю. Делюги делали походу))
Но все теперь работает

Ремонт кондиционеров