Заправка холодильной витрины (при сборке новой)

Автор Тема: Заправка холодильной витрины (при сборке новой)  (Прочитано 7351 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Андерсон

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 02 Мая 2014, 06:14:54 »
Мы агрегатируем новые холодильные витрины, мотор "KULTORN", китайский обдуваемый кандер, покупной испаритель "SEST", фреон R-404! В цехе агрегатируем это все, спаиваем, заправляем фреоном!Обкатываем по протяжке испарителя всасывающей трубки! Избыток стравливаем! Готовая витрина после продажи работает 2-3 месяца! Потом начинается сбой в работе! Не набирает положенную температуру! Все симптомы утечки, но утечки нет! Прохождение хорошее, влаги нет! Проверенно на многих витринах! ! !  Такая ситуация с большим колличеством витрин! Подскажите пожалуйста какая может быть причина этих симптомов??? Заранее спасибо!!!
 Фреон 404 можно стравливать избыток? Или могут быть какие то последствия? Если могут! То какие?

Ремонт кондиционеров