выносной блок в замкнутом пространстве

Автор Тема: выносной блок в замкнутом пространстве  (Прочитано 10616 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Topic Start: 07 Января 2016, 18:40:20 »
не могу вам точно подсказать но я бы посмотрел производительность вентилятора в м3/час , а потом бы по справочнику вентиляционному примерно прикинул ( примерно потому что навряд ли там подберёте такие параметры ) обеспечит ли вам ваша комнатушка с проёмом такой объём воздуха, может со стороны забора воздуха маленький естественный приток организуете из какого нибудь помещения , за одно в этом помещении ( откуда приток возмёте ) вытяжка будет , слабая правда но лучше чем ни какая
спасибо, скажу фирме которая собирается устанавливать. пусть посчитают.
Приток воздуха может быть через прилегающий корридорчик из торгового зала,где стоит холодильник. Но если там окна и двери будут закрыты -вытяжки не получится?
получится но кпд маленький будет , всё же лучше чем ничего , тут смотреть надо , есть ли в павильоне естественная вентиляция и какая , а то есть примеры естественных притоков которые в результате работали как вытяжки ( делали не учтя вентиляцию которая уже была , есть даже примеры когда у таких систем ( холодильник здоровый под мясо) плохо охлаждался конденсатор, так как был установлен рядом с мощной вытяжкой и она забирала воздух от вентилятора  и не давало обдувать конденсатор

Ремонт кондиционеров