Спасибо за ваши подсказки.
Перемерил всё с фото, (не пойму почему вчера так намерил?, сегодня взял другой омметр)
Воздушный датчик на внутреннем блоке, температура в комнате +23 = 6.99 КОм
Датчик на медной трубке радиатора на внутреннем блоке, температура в комнате +23 = 1.81 КОм
Датчик на медной трубке радиатора на уличном блоке, температура на улице +13 = 9.18 КОм
тест в режиме обогрева: в комнате +23, на улице +13.
При отключенном датчике на медной трубке радиатора на внутреннем блоке , при подаче питания моргает лампочка режима (timer) и при запуске с пульта загорается лампочка (eject) комнатный блок блок не включается.
При отключенном воздушном датчике на внутреннем блоке , при подаче питания моргает лампочка режима (timer) и при запуске с пульта загорается лампочка (eject) комнатный блок блок включается, спустя 2 минуты лампочка (operate) загорается и запускается компрессор. Пошел теплый воздух. Проработав 2 мин 40 сек погасла лампочка (operate) и компрессор отключился, комнатный блок просто дует.
Мои подозрения на низкое сопротивление (1.81 кОм) датчика на медной трубке в комнатном блоке.