• В режиме обогрева отключается через 1-3 минуты. На улице +15 в доме +20. 5 1
Текущий рейтинг:  

В режиме обогрева отключается через 1-3 минуты. На улице +15 в доме +20.

Автор Тема: В режиме обогрева отключается через 1-3 минуты. На улице +15 в доме +20.  (Прочитано 32604 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

rvj

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 08 Марта 2016, 23:12:59 »
Здравствуйте всем.
Небольшая проблемка. Купил кондиционер б/у . По заявлению тех кто его эксплуатировал – рабочий. Производитель кондиционера неизвестен, ни одного шильдика нет, ни а пульте ни на внутреннем блоке, ни на внешнем. По мощности он 12, год выпуска 1999. Замонтировали мне его дома. На охлаждение включается так: запускается внутренний блок, а за тем через  1.5 – 2 минуты запускается компрессор на внешнем блоке, проверял в течении 15-20 минут полет нормальный, воздух дует очень холодный  при температуре в комнате +23, и на улице +18. При включении на обогрев иногда компрессор запускается сразу же при включении с пульта внутреннего блока, иногда с задержкой в 1.5 – 2 минуты. После запуска компрессора в режим обогрева компрессор отключается через 1-3 минуты и больше не запускается вообще, при этом воздух из внутреннего блока начинает дуть теплым, но после отключения компрессора остывает до комнатной температуры. После отключения с пульта  и повторного включения на обогрев ситуация такая же: компрессор работает от 1 минуты до 3 минут и отключается, а внутренний блок работает только в режиме вентиляции  (на пульте высвечивается режим отопление и температура с пульта выставлена +30). Может быть датчики  брешут? Как это проверить?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 09 Марта 2016, 00:06:51 »
Да, скорее всего датчики - или трубный на внутреннем блоке или на теплообменнике внешнего, если есть


Вот, почитайте как найти и проверить датчики температуры http://masterxoloda.ru/1/proverka-temperaturnyh-datchikov-2

rvj

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 09 Марта 2016, 21:17:18 »
Спасибо за подсказку. Измерил сопротивления датчиков, но не могу определить название своего кондиционера (тот, что на фотографии), для поиска соответствующего мануала. Сейчас методом перебора пытаюсь провести аналогию между сервис-мануалами и своим, боюсь будет долго.
На трубном внешнего блока при температуре +16 сопротивление 80 КОм
На воздушном датчике в комнатном при температуре +27 сопротивление 57 КОм
На трубном датчике в комнатном при температуре +27 сопротивление 58 КОм

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 09 Марта 2016, 21:28:37 »
Странно. Обычно на внутреннем блоке при таких температурах 5кОм. Может ошибся?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 09 Марта 2016, 21:44:26 »
Да, тоже ни разу не встречал таких значений


Фото пришли мультиметра во время измерения любого датчика (чтобы и ручку переключателя было видно и дисплей)

rvj

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 10 Марта 2016, 09:50:06 »
Спасибо за ваши подсказки.
Перемерил всё с фото, (не пойму почему вчера так намерил?, сегодня взял другой омметр)
Воздушный датчик на внутреннем блоке, температура в комнате +23 = 6.99 КОм
Датчик на медной трубке радиатора на внутреннем блоке, температура в комнате +23 = 1.81 КОм
Датчик на медной трубке радиатора на уличном блоке, температура на улице +13 = 9.18 КОм


тест в режиме обогрева: в комнате +23, на улице +13.

При отключенном датчике на медной трубке радиатора на внутреннем блоке , при подаче питания моргает лампочка режима (timer) и при запуске с пульта загорается лампочка (eject) комнатный блок блок не включается.

При отключенном воздушном датчике  на внутреннем блоке , при подаче питания моргает лампочка режима (timer) и при запуске с пульта загорается лампочка (eject) комнатный блок блок включается, спустя 2 минуты лампочка (operate) загорается и запускается компрессор. Пошел теплый воздух. Проработав 2 мин 40 сек погасла лампочка (operate) и компрессор отключился, комнатный блок просто дует.

Мои подозрения на низкое сопротивление (1.81 кОм) датчика на медной трубке в комнатном блоке.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 10 Марта 2016, 10:07:15 »
Подозрения верны. Датчик однозначно нужно менять.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 10 Марта 2016, 11:01:27 »
Временно, пока не найдёте датчик, можете заменить на обычный резистор 5-10 кОм


А так да, плата считает, что у вас на испарителе в режиме обогрева адское пламя :o

rvj

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #8: 10 Марта 2016, 13:35:19 »
Спасибо. Теперь не знаю как приспособить туда датчик. Я нашел "донора", такой же комнатный блок, но немного разукомплектованный, и измерил сопротивление того датчика, оно при температуре +18 (измерял на улице) =6.8 кОм. Как его оторвать от медной трубки радиатора, конструкция его такова: Датчик вставлен в небольшой кусок медной трубки, а она, в свою очередь, приварена или припаяна к медной трубке радиатора. Этот кусочек трубки он припаян, или приварен к медной трубке радиатора? Если его отпаивать, то не перегрею-ли сам датчик?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 10 Марта 2016, 13:41:14 »
Датчик легко вытаскивается из отверстия, обычно вместе с ним вставлена фиксирующая металлическая пластина - вместе с ней вытаскивать надо

rvj

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #10: 10 Марта 2016, 19:54:17 »
Всем спасибо! Датчик заменил. Похоже, что заработало. Похоже, что датчики всё же "подсажены временем". Так как на пульте выставил +30, а отключается примерно при +27, затем включается при +26. Поищу нормальные датчики, но пока и так уже хорошо. Без вашего опыта я сам бы не разобрался. Хорошо, что есть этот форум!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 10 Марта 2016, 21:10:01 »
Заходите почаще! И тоже помогайте более неопытным, для этого и нужен форум)

Nurik

  • Гость
« Ответ #12: 21 Октября 2017, 00:06:13 »
Кондиционер MEGA MSAS-1824HC
Не работает режим обогрева,когда переключаешь на обогрев кондиционер отключается,временами включается только дует теплом,поискал в интернете эту марку не нашел,походу китайская,помогите пожалуйста

Nurik

  • Гость
« Ответ #13: 21 Октября 2017, 00:08:18 »
Тоесть дует холодный воздух,неправильно написал

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 21 Октября 2017, 08:00:22 »
Фреон добавьте