Управление 4ех ходовым

Автор Тема: Управление 4ех ходовым  (Прочитано 298 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SergV

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 28 Июня 2024, 15:39:19 »
Зачем контроллер в режиме разморозка переключает 4ех ходовой до того как выровняется давление в холодильном контуре?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1261
« Ответ #1: 28 Июня 2024, 22:38:39 »
Зачем контроллер в режиме разморозка переключает 4ех ходовой до того как выровняется давление в холодильном контуре?
Потому что позже, без давления,
 4WV не переключится.

SergV

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #2: 29 Июня 2024, 00:23:04 »
Зачем контроллер в режиме разморозка переключает 4ех ходовой до того как выровняется давление в холодильном контуре?
Потому что позже, без давления,
 4WV не переключится.
Не потому что, а зачем. По вашему объяснению дебет с кредитом не сходится :)
Давление на всасе и нагнетании одинаково при отложенном старте компрессора когда включен кондиционер на обогрев, контроллер прежде чем запустить компрессор включает соленоид 4ех ходового. Переключение 4ех ходового происходит уже после начала работы компрессора.



SergV

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #3: 22 Июля 2024, 01:41:05 »
В общем, сам спросил сам ответил.

 Noise silencing protection
When turning off the unit or during mode switchover, the 4-way valve is closed. In order to decrease noise, the 4-way valve will delay
2mins to be closed.

Защита от шумоподавления
При выключении устройства или во время переключения режима 4-ходовой клапан закрывается. Чтобы уменьшить шум, 4-ходовой клапан задержится на 2 минуты, чтобы закрыться.

Ремонт кондиционеров