Зачем контроллер в режиме разморозка переключает 4ех ходовой до того как выровняется давление в холодильном контуре?
Потому что позже, без давления,
 4WV не переключится.
Не потому что, а зачем. По вашему объяснению дебет с кредитом не сходится :)
Давление на всасе и нагнетании одинаково при отложенном старте компрессора когда включен кондиционер на обогрев, контроллер прежде чем запустить компрессор включает соленоид 4ех ходового. Переключение 4ех ходового происходит уже после начала работы компрессора.