Привет. Toshiba  RAS-10UKHP-E4  Выключился и не включается. Ошибки  1d , 03  и  13 .
Мигают индикаторы PRE.DEF и  TIMER  .
Ранее  он стал хуже холодить.
Что это ? И к чему готовиться?
Спасибо.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3159
« Ответ #1: 29 Июня 2023, 18:48:49 »
Сотрите все ошибки кнопкой clear и прочитайте после входа в ошибку заново

Rogi19

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 30 Июня 2023, 13:21:44 »
Привет.
Сегодня выключил и включил, сбросил ошибки, ошибок нет. Пол дня работает не вырубается, но сегодня на улице прохладнее, может из - за этого. Буду ждать жары :)

Rogi19

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #3: 03 Июля 2023, 14:26:04 »
Сотрите все ошибки кнопкой clear и прочитайте после входа в ошибку заново

Привет. Стирал ошибки. Сегодня снова вырубился. Ошибки  1d и  13