Обмерзает трубка всасывания LG

Автор Тема: Обмерзает трубка всасывания LG  (Прочитано 2700 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

adam538

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 24 Июля 2016, 01:47:49 »
Трубка всасывания обмерзает,  кондиционер заправлен по весам , наружний блок чистый внутренний тоже вроде чистый ..на монометре R22  -5 а должно быть в районе +3/+7
В чем может быть проблема ..пожалуйста подскажите !!

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 24 Июля 2016, 09:13:21 »
Вариантов несколько:
1. Плохой теплосъем  на внутреннем блоке. Т.е. грязный испаритель либо крыльчатка.
2. Залом в трассе.
3. Грязь или вода в контуре.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #2: 26 Июля 2016, 07:15:30 »
еще лишний фреон может быть.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 26 Июля 2016, 07:40:06 »
При избытке фреона давление будет наоборот повышенным.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ШОХРАТ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #4: 24 Августа 2016, 04:31:13 »
Может погода прохладно

Zheka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #5: 24 Августа 2016, 10:34:29 »
Если у вас длинная фреоновая магистраль, то заправки по весам может быть не достаточным (если заправляли по шыльдику). А также рекомендую заправлять паралельно меряя рабочие токи
Кстати  На практике наблюдал почему то только у 24LG в нормальном режиме работает при 12.5 А и 4.5 бар. Хотя на шильдик указан рабочий ток 11.2 А

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #6: 25 Августа 2016, 04:59:07 »
hellberg наиболее вероятные причины назвал,поддерживаю.

Ремонт кондиционеров