Сплит-система Akvilon ASE-7 ошибка Е6

Автор Тема: Сплит-система Akvilon ASE-7 ошибка Е6  (Прочитано 2632 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Степанов_Алек

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 22 Июня 2021, 11:34:36 »
Не уж то нет ни у кого ни каких мыслей, что ещё глянуть?

П.С. По датчику холла. +5 вольт на плате разъёма есть, земля был средний провод, 3 провод был сигнальным. Мультиметр поставил на измерение 20 вольт, щупами подкинул на средний GND  и на этот сигнальный, проворачивая колесо вентилятора, изменения вольтажа ниже 5 вольт было, т.е. при прокрутке снижается и поднимается до 5 вольт, значит датчик холла рабочий. Кренку 7805 померил, 5.2 вольт есть с неё, только на 12 вольт ноге при включенном в розетку кондее 9.4 вольта, а когда включаю с пульта, на 12 вольтовой ноге показывает 7.5 вольта, при этом на 5 вольтовой так же 5.2 вольта.