Слабо дует вентилятор внутреннего блока VS

Автор Тема: Слабо дует вентилятор внутреннего блока VS  (Прочитано 1950 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

lev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 25 Июня 2014, 22:58:35 »
Установили в магазине VS 24-ий б/у запустили все работает. На следующий день заказчик звонит, говорит жарко. Померял температуру, на выходе 9-10℃, в магазине 30℃. Оказалось слабо дует. На расстоянии трех метров стою и не чувствую ветерочка. А он на максимальных оборотах. Подскажите пожалуйста что может быть?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 26 Июня 2014, 05:55:59 »
Скорее всего забиты вентилятор или испаритель
Иногда забивается табачным дымом или жиром так, что вообще не пропускает воздух


Ещё можно измерить напряжение на движке - на максимуме должно быть 220 В, если там не BLDC стоит ...

Ремонт кондиционеров