Samsung AR18HQFSAWKX Как он так умер?

Автор Тема: Samsung AR18HQFSAWKX Как он так умер?  (Прочитано 1896 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Baton05

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Техник-электрик
« Topic Start: 16 Августа 2016, 23:40:31 »
Спасибо за подсказки.
Капнул в.т.ч. в теорию и для себя остановился на следующих умозаключениях:
Даже если кондиционер и не включали на тепло целенаправленно, то "любимая" пользователями функция "AVTO" могла это сделать...
При работе на тепло конденсация происходит во внутреннем блоке - напорно-накачной является именно газовая труба. И если была "затыка" по жидкостной линии, то то перегрев газовой магистрали обеспечен...
Выводы: проверить "проходимость" трассы в совокупе с внутренним блоком до замены наружного...
В процессах гидравлических я мало понимаю и от того вопросы задаю...