Здравствуйте. В общем кондиционер установлен на производстве - наружным блоком в технический потолок (ниже плит перекрытия крыши и выше чистового потолка из сотового поликарбаната по деревянной обрешетке). Внешне состояние идеальное. За наружным блоком петля из трассы, видимо не стали переделывать подготовленную разделку труб.
Причина вызова на диагностику - не охлаждает, ранее осматривавшая компашка дозапавляла без результата (но за деньги)... Фреон в системе есть... Констатировано - внутренний обрыв обмотки в компрессоре со стороны подачи фазы (по схеме встроенная тепловая защита на подаче, на конденсатор садится выходная обмотка - к нулю).
В планах замена отдельно внешнего блока (с переносом на улицу - за стенку), но смущают некоторые нъюансы... А не ждет-ли еще какая бяка на внутреннем блоке?
Суть сомнений в следующем: оплавилась теплоизоляция ГАЗОВОЙ трубы в нескольких местах. Теплоизоляция из дешевого вспененного полиэтилена, то есть с температурой плавления от 103 до 137°C. На фото видно что оплавилась зона возле крана на наружном блоке - можно было-бы списать на нагрев от компрессора, НО так-же и оплавилось на бублике за блоком...
Сможем восстановить причинно-следственную связь с целью понимания произошедшего?