Добрый день!
Столкнулся с проблемой, установили новый кондиционер Samsung AR12HQFSAWK
устанавливали когда на улице было +10
после установки, установщики запустили его, холод пошел, минут 5 подождали и сказали что закончили.
Сейчас когда на улице стало гораздо теплее, решил пользоваться.
Включаю кондиционер в режим Cool выставляю 20 градусов, кондер холодит минуты 3-5 потом начинает идти теплый воздух, иногда даже теплее чем в комнате. В итоге в комнате прохладнее не становится. Если выключить и включить все повторится. Установщикам позвонил, обещались приехать, но как то не торопятся.
Хотелось бы понять косяк их или что то другое. т.к нужно будет заказывать вышку, а это деньги. Хотелось бы расходы переложить на установщиков.
p.s если запустить диагностику то иногда заканчивается без ошибок, но больше всего заканчивается с одной и той же ошибкой У422 Самодиагностика
ошибок EEV или
закрытия клапана
(блочная ошибка/
утечка хладагента)
попробуйте температурный датчик нагреть рукой(он во внутреннем блоке под фильтром находится), включите систему и не отпускайте его в то время, как почувствуете что идет холод