Помогите с ремонтом кондиционера LG LV-D6081HL . Кондиционер старт-стоп. Внутренний блок не включался, проверил питание,не приходит, автомат включен и исправен. Полез в наружный блок и понял что по идее питание приходит на наружку, а от туда на внутренний. Прошелся тестером, питание 380в подается на наружный блок, но на внутренний не подается.На внутренний уходит три фазы, нейтраль и сигнальный, но между фазами и фазами и нейтралью напряжения нет.(думал может где обрыв одной из фаз).Питание на компрессор подается, запускается с пусковика(тыкал на пару секунд), компрессор работает. Что могло выйти из строя и как проверить? Есть фото электрической схемы ну и общий вид внутренности, фото на фотообменнике т.к.
http://regfoto.ru/image/17430.htmlhttp://regfoto.ru/image/17431.htmlhttp://regfoto.ru/image/17432.htmlhttp://regfoto.ru/image/17433.htmlСпасибо.