Добрый день,
Собрались воспользоваться кондиционером с постепенным приближением жары, а не вышло. Внешний блок Daikin RXN35KEV1B благополучно не запускался, выдавая ошибку E5. Через некоторое время удалось вспомнить, что где-то весной на кондиционер упало нечто тяжёлое, оставив вмятину на крышке.
Вызвали диагноста. Лично с ним пообщаться не удалось, но по словам домашних обнаружили пробой на плате (2P271899-1), фото прилагаю:
http://funkyimg.com/i/2cwoa.jpghttp://funkyimg.com/i/2cwob.jpghttp://funkyimg.com/i/2cwoc.jpghttp://funkyimg.com/i/2cwoe.jpghttp://funkyimg.com/i/2cwof.jpgС виду повреждений нет (трещин/горелостей, вздутых/почерневших конденсаторов), надо прозванивать каждый элемент, а тут их удивительно немало. У самого опыта с паяльником, к сожалению, не так много, при собственноручном ремонте плату наверняка запорю окончательно.
Соответственно возникают вопросы:
— по опыту работы с дайкинами, часто ли горят платы и могут ли они за собой утянуть что-то ещё? Наивно, но даташитов в сети нет в принципе, и предположить что-то проблематично;
— погуглил — нашёл на taobao/aliexpress платы с такой маркировкой за ~100$, есть смысл заказать и просто заменить с надеждой на "заработает" или там есть определённые хитрости?
— третий вопрос вытекает из второго: время поломки неудачное, реально сейчас, в сезон, найти кого-нибудь в МСК, кто бы занялся ремонтом платы?
— стоит ли игра свеч? Кондиционеру довольно мало, года 4, да и модель нравится, но если починка выльется в половину стоимости, может, имеет смысл покупать новый, а этот продавать на запчасти?