О баллонах под хладагент

Автор Тема: О баллонах под хладагент  (Прочитано 2877 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Topic Start: 15 Августа 2014, 10:18:49 »
Здравствуйте, уважаемые спецы! Меня озадачили такой темой, указать для баллона р410 доп. требования согласно ПБ10-115-96. Я посмотрел, правила вроде как не нормируют такие баллоны согл. п1.1.3 "сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л)" Сами баллоны вроде разработаны по тех. условиям в соответствии с требованиями ИСО 11118, EN 12205. Верно ли я предполагаю, может кто-нить сталкивался? Еще вопрос про расшировку надписей s.p./t.p 2.7/3.5 MPa - кто знает дословно расшировку, может рабочее, испытываемое или разрушающее давление??

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 15 Августа 2014, 15:11:30 »
Рабочее 2.7МПа/ Тестовое 3.5МПа (27 бар/35бар)

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #2: 18 Августа 2014, 12:21:20 »
спасибо, за помощь!