« Topic Start: 17 Июля 2014, 16:06:49 »
Здравствуйте! Дорогие специалисты, подскажите пожалуйста, как расшифровать сокращение на шильде нар. блока F.L.A. 7.97 A , рядом  F.L.I. 3.72 kW (вероятно потребляемая электромощность в кВт), в документации указано, что холодопроизводительность 7,97 кВТ? Я как-то запутался..

Матросов_Алек

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #1: 29 Июля 2014, 07:28:22 »
Шильдик сфоткай и скинь. Потребляемая мощность в кВт и холодопроизводительность в кВт разные вещи. Вообще принято изверят холодопр. в БТУ (Британская Термическая Единица)

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #2: 29 Июля 2014, 09:27:28 »
Фул лоад ампер 7.97- ток при максимальной нагрузке
Фул лоад инпут(повер) 3.72-максимальная потребляемая мощность
LRA локед ротор ампер - ток блокированного ротора(пусковой)