Вопросы по сплит-системе Daikin FTXG35L/RXG35L

Автор Тема: Вопросы по сплит-системе Daikin FTXG35L/RXG35L  (Прочитано 6590 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

emura

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 07 Января 2016, 03:09:57 »
Здравствуйте!
Поздравляю всех профессионалов и пользователей с праздниками!
С нового года стал счастливым обладателем новой Эмуры. Найти грамотных установщиков в моём большом городе не так просто оказалось, поэтому придётся всё контролировать самому. Решил спросить совета и услышать комментарии по предложенным мне материалам, а так же может на что стоит обратить внимание с точки зрения профессионалов сервисников:
1) Кабель силовой от автомата (16А) к наружному блоку планируется ВВГНГ 3*2,5
2) Кабель межблочный ВВГНГ 5*2,5 (по мануалу вроде предлагается 4*1,5 - стоит ли закладывать больше жил/сечение?)
3) Трубки HALCOR
4) Внутри помещения трасса обматывается армированным серым скотчем, по наружке тефлоновой лентой.
По остальным этапам - вакуумация, запуск и т.д. всё вроде расписано в инструкции. Может есть ещё нюансы, которые там не отражены?
Спасибо!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 07 Января 2016, 12:14:26 »
Межблочки вполне хватит 4 жилы - земля, линия, нейтраль и сигнальный


Советовал бы особенно обратить внимание на вакуумацию системы - не 5 минут для отвода глаз


Также, если хотите, чтобы никаких проблем не было в дальнейшем, сразу проверить вальцовочные соединения на утечку - течеискатель, мыльная пена и т.д. (Например, знаю монтажников, которые при монтаже азотом опрессовывают даже обычные сплиты)


emura

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #2: 07 Января 2016, 22:07:08 »
@wartandax
Спасибо за отклик! Не знал про опрессовку азотом...
А как лучше поступить с проверкой трассы на герметичность, в случае если монтаж разделён на 2 этапа? А именно:
1) Сейчас закладывается трасса от внутрянки к наружке, концы затыкаются заглушками с изолентой, сама трасса внутри помещения потом зашивается/штукатурится
2) Весной - установка блоков и запуск/тестирование
Можно (и нужно ли?) на первом этапе проверить трассу с помощью опрессовки азотом или ещё как-то? Как я понимаю в этом случае можно будет диагностировать герметичность по длине самой магистрали (маловероятная утечка, потому что - цельная медная трубка, на поворотах согнутая трубогибом), тогда как важнее всё же места соединений на вентилях, в местах вальцовки, пайки...

И ещё немного напрягает, что трубки будут болтаться как минимум 3 месяца морозов и к потеплению (перед запуском) там точно будет конденсат, надеюсь он уходит с правильной вакуумацией...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 07 Января 2016, 22:14:49 »
Есть специальные зажимные клещи - стоят рублей 500, холодильщики такими концы трубок зажимают, примерно вот такие masterxoloda.ru/shop/perezhimnye-kleshhi-ct-201
Ну или просто запаять, изолента не пропустит грязь, а вот влажный воздух пропустит
Если зажать, то внутрь воздух не будет проникать, за такое время могут и окислы образоваться, а это не очень хорошо


На первом этапе ничего не надо проверять, это ни к чему

emura

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #4: 07 Января 2016, 22:46:29 »
В целом понятно. Окислы конечно ахтунг, даже не знаю что и думать, но время подошло всё зашивать и трассу надо прокладывать...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 09 Января 2016, 19:57:43 »
Советую после закладки труб опрессовать их азотом и оставить их вместе с ним. Потом, когда блоки будут монтироваться, сразу будет видно есть ли в трассе утечки и не образовались ли они в результате ремонта (шуруп в стену загнали например и трубу пробили). Будет чуть подороже, но гораздо надежней. К тому же ничего в трассу не попадет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

emura

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #6: 09 Января 2016, 22:49:13 »
@hellberg
А как это будет видно, что не образовались утечки?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 09 Января 2016, 23:38:23 »
Я так понимаю, надо клапан шрёдера в трассу впаивать, а саму трассу закольцовывать
Не вижу необходимости этого делать для обычного сплита
Просто запаять или зажать трубки и все, а утечку проверить уже после монтажа

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #8: 10 Января 2016, 12:11:15 »
Вообще опытный монтажник так и сделает (оставит трассу под азотом), чтобы обезопасить себя от дальнейших разбирательств после дорогостоящего ремонта: образовалась ли утечка при монтаже или уже позже в ходе ремонтных работ.
Трассу с одной стороны можно закольцевать, на газовую трубу с другой стороны поставить заглушку или запаять (спосов немало), а жидкостную развальцевать, прикрутить к ней штуцер, с обратной стороны которого будет клапан шредера. Можно вообще каждую трубу отдельно опрессовать.
Все зависит от доверия монтажникам и рабочим. Но то, что трасса после закладки была негерметичной бывало уже не раз и каждый потом стрелки будет переводить.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 10 Января 2016, 14:08:45 »
Просто обычно заказчики и так ужимают в бюджете, а тут ещё и азот с Шрёдером!
За чей счёт?
Ребята жаловались как-то - 8 метров трассы в потолок замуровали, после чего там утечка...сроки сдачи поджимают и т.д.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #10: 10 Января 2016, 18:09:46 »
Ну просто блок дорогой, соответственно и ремонт скорее всего недешевый будет.
Ладно бы китай какой-нибудь голимый был. Да и про экономию я особо ничего не увидел. Все естественно за счет заказчика.
Автору рекомендую на данном этапе проконтролировать также, чтобы трубы, которые в стене будут тоже теплоизолировали (некоторые бывает грешат и закладывают без теплоизоляции).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

emura

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #11: 11 Января 2016, 13:56:54 »
Автору рекомендую на данном этапе проконтролировать также, чтобы трубы, которые в стене будут тоже теплоизолировали (некоторые бывает грешат и закладывают без теплоизоляции).
В каком месте Вы имеете в виду? В пробуренной фасадной стене?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #12: 11 Января 2016, 14:02:07 »
Везде должны быть теплоизолированы.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

emura

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #13: 11 Января 2016, 14:05:01 »
А гильзу сейчас закладывают в пробуренной стене?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #14: 11 Января 2016, 14:09:01 »
По нормам вообще-то нужна, только ГОСТА на данный вид деятельности на данный момент нет (должен появиться в скором будущем).
На практике мало кто ставит. Если все по-человечески делать, то и без нее отлично все работает.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.