Протекает наружный блок

Автор Тема: Протекает наружный блок  (Прочитано 286 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

noncredo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 16 Июля 2024, 11:03:20 »
Добрый день!
Кондиционер Ballu, НЕинверторный, работал суммарно дней 20. Пару дней назад вдруг потекла вода из внешнего блока, из штуцера посередине дна. Монтажники предупреждали, что на этот штуцер надо будет надеть шланг, когда буду включать на обогрев. Но речи про обогрев нет, сейчас как раз самое пекло, конечно же, включаю только на охлаждение. Вода идет не сплошным потоком, за день может натечь грамм 50-100. Но ведь так быть не должно? При этом из основного шланга конденсат стекает без проблем, т.е. засора или загиба нет.
В чем проблема, как устранить - подскажите, пожалуйста?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 16 Июля 2024, 11:56:17 »
Намерзает на обратной трубке, компрессоре или ресивере, после оттаивает и стекает.
Плохой съём тепла на внутреннем блоке, короткая трасса, заправили фреоном сверх нормы.
Проверяйте всё и устраняйте.

noncredo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 16 Июля 2024, 13:35:12 »
Намерзает на обратной трубке, компрессоре или ресивере, после оттаивает и стекает.
Плохой съём тепла на внутреннем блоке, короткая трасса, заправили фреоном сверх нормы.
Проверяйте всё и устраняйте.
Спасибо! А если пока нет возможности обратиться к ремонтникам, чем грозит эксплуатация агрегата при таких неисправностях?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 16 Июля 2024, 15:34:29 »
Может сократиться срок службы компрессора

noncredo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 16 Июля 2024, 15:38:58 »
Может сократиться срок службы компрессора
Понятно, спасибо еще раз.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #5: 16 Июля 2024, 19:21:23 »
Добрый день!
Кондиционер Ballu, НЕинверторный, работал суммарно дней 20. Пару дней назад вдруг потекла вода из внешнего блока, из штуцера посередине дна....
В чем проблема, как устранить - подскажите, пожалуйста?
Поднять уставку,
увеличить скорость FAN.

Ремонт кондиционеров