прошу помощи в диагностике кондиционера.

Автор Тема: прошу помощи в диагностике кондиционера.  (Прочитано 7831 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

biomed

  • Гость
« Topic Start: 24 Октября 2015, 19:49:46 »
1. я не специалист.
2. по некоторым причинам нужна независимая консультация.
3. проблема- плохо охлаждает- разница на входе- выходе 9 градусов
4. исходные данные : кондиционер сплит панасоник cu-a24dkd наработка 5 лет. хладагент 22.
т нар 19-20 т внутр 20-21 т внутр мокр. 16-17
после 15 минут работы:т магистрали всасывания на 20-25 см от внешнего блока +1 т магистрали нагнетания на 20-25 см от внешнего блока +18 т воздуха на выходе из вн блока +12
по манометрической станции давление \температура 3,2 манометр.атм. \-6 с
клапан работает четко.
заранее спасибо

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #1: 24 Октября 2015, 20:27:14 »
1. я не специалист.
2. по некоторым причинам нужна независимая консультация.
3. проблема- плохо охлаждает- разница на входе- выходе 9 градусов
4. исходные данные : кондиционер сплит панасоник cu-a24dkd наработка 5 лет. хладагент 22.
т нар 19-20 т внутр 20-21 т внутр мокр. 16-17
после 15 минут работы:т магистрали всасывания на 20-25 см от внешнего блока +1 т магистрали нагнетания на 20-25 см от внешнего блока +18 т воздуха на выходе из вн блока +12
по манометрической станции давление \температура 3,2 манометр.атм. \-6 с

клапан работает четко.
заранее спасибо
можете расшифровать, если "1. я не специалист."

biomed

  • Гость
« Ответ #2: 24 Октября 2015, 20:34:11 »
в смысле прошу прощения если что упустил в исходных данных.

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #3: 24 Октября 2015, 20:36:45 »
исходны данные вот:
"4. исходные данные : кондиционер сплит панасоник cu-a24dkd наработка 5 лет. хладагент 22."
все что дальше не понятно где вы там что меряли и как и на каких сантиметрах.....

biomed

  • Гость
« Ответ #4: 24 Октября 2015, 21:04:18 »
измерены температуры цифровым термометром снаружи у входа в конденсор 20 внутри 20 мокрым термометром 16.
на трубе всасывания 1 на трубе нагнетания 18.
давление в сервисном порту 3.2 атм соответствует -6 градусов
что непонятного то?

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #5: 24 Октября 2015, 21:07:41 »
ой всё))
я лучше спать))

biomed

  • Гость
« Ответ #6: 24 Октября 2015, 21:08:33 »
внутри- в смысле температура внутри помещения

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 24 Октября 2015, 22:38:51 »
Мокрым термометром, это как???
Мокрый термометр используется при измерении относительной влажности воздуха и измеряет только температуру жидкости, в которую погружён...
Цитировать
т воздуха на выходе из вн блока +12
Так он прекрасно охлаждает! Плюс 12 на выходе!!!

Или вы имеете ввиду, что в помещении где он установлен не холодно?

biomed

  • Гость
« Ответ #8: 25 Октября 2015, 10:25:46 »
..... мокрым мерят для расчета температуры перегрева хладагента. есть таблицы зависимости нужной температуры перегрева хладагента от внешней температуры и температуры в помещении измеренной мокрым термометром.  влажность имеет значение. температура перегрева в свою очередь величина характеризующая правильность работы  агрегата. рассчитывается как разница температуры трубы всасывания на расстоянии 15-25 см от внешнего блока и температуры конденсации измеряемой по давлению манометрической станцией на сервисном порту внешнего блока.

biomed

  • Гость
« Ответ #9: 25 Октября 2015, 10:28:24 »
нормальная разница при +20 наружи  и +20 внутри должна быть порядка 17 градусов.

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #10: 25 Октября 2015, 10:38:28 »
biomed,


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 25 Октября 2015, 12:04:36 »
А понял, я думал вы как-то умудрились "мокрым" термометром измерить температуру магистрали
ДКД это насколько помню самый простой, с капилляркой, количество хладагента не регулируется, не заморачивайтесь для бытовых кондиционеров такими параметрами, в вашем случае скорее всего обслужить надо
Уровень перегрева нужен для того, чтобы понимать, не заливается ли компрессор

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #12: 26 Октября 2015, 09:11:55 »
Проектировщик что ли к нам зашел. При всех этих теоретических умозаключениях о температурах я бы обратил внимание в первую очередь на давление всасывания - 3,2Bar при 20С на улице. Низковато будет. При такой температуре должно быть около 4Bar. Скорее всего просто дозаправить нужно, если с испарителем все в норме.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

dvseleznev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #13: 06 Ноября 2015, 20:13:37 »
Согласен надо поднять давление на всасе. Друзья где он только +20 на улице нашел в конце октября фантастика.
Люблю Снукер, Formula 1, Бокс, Супер Тяж. Больше всех свою семью; Юличку и Никушу.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 07 Ноября 2015, 11:50:32 »
Согласен надо поднять давление на всасе. Друзья где он только +20 на улице нашел в конце октября фантастика.
У нас на форуме собираются все русскоязычные специалисты - из Израиля и Испании знаю точно есть ребята... так что может быть и побольше!
Кстати, кто не из России, напишите откуда, может даже тему отдельную создам...