и снова здравствуйте.как же меня заколебал этот кондер. Привезли вентилятор, я его установил, появилась ошибка е7(превышен ток двигателя вентилятора)Правда здесь есть один нюанс привезенный двигатель вентилятора немного отличается от нерабочего по маркировке(хотя в фирме где заказывали утверждают-что, якобы никаких различий нет)
Маркировка старого(нерабочего)вентилятора KFD-380-50-8C XF15 XF15BA
Привезенный(новый-взамен старого) KFD-380-50-8C SF17 SF18AA
Вентилятор крутится порядка 15 минут потом вырубается и за ним компрессор.
Хотел бы услышать мнение профи по этому поводу???????????
Вот фото старого(снятого нерабочего)новый отличается только маркировкой.