Пропала связь с внутренним блоком кондиционера Daikin

Автор Тема: Пропала связь с внутренним блоком кондиционера Daikin  (Прочитано 10588 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Игорь511

  • Гость
« Ответ #15: 02 Июня 2016, 21:52:12 »
как и оказалось тот диод был целым.просто на чтото показывало.там есть еще мини плата на ней написано service monitor так вот когда подаешь питание светодиод(зеленый) на этой плате начинает мигать ,на каком то форуме я прочитал что это значит что кондиционер работает нормально.Вообщем я делаю вывод что дело не в плате.Да и немогла от сильного удара повредиться плата.скорее всего где то што то отошло.Буду дальше шарить во внешнем блоке.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #16: 02 Июня 2016, 22:08:17 »
Я бы первым делом откинул межблочный кабель и кинул новый провод, после этого проверял бы всё остальное (мультиметром проверять бестолку, только так или мегомметром)


Цитировать
на этой плате начинает мигать ,на каком то форуме я прочитал что это значит что кондиционер работает нормально.Вообщем я делаю вывод что дело не в плате

Сразу вспоминаю вот таких клиентов: "Да, кондиционер полностью исправен, всё работает, лампочка горит, вентилятор дует"
А в чём проблема? -Только он не охлаждает....
 :o :o :o

игорь511

  • Гость
« Ответ #17: 02 Июня 2016, 22:32:10 »
я уже вам говорил межблочка откинута и прозвонена все там нормально. :)
я вам могу скинуть видео про светодиод .только куда?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #18: 02 Июня 2016, 23:04:22 »
Какое сопротивление изоляции межблочки?


На почту masterxoloda@ya.ru , или ссылку из Ютуба

игорь511

  • Гость
« Ответ #19: 05 Июня 2016, 09:01:58 »
тоесть тупо провод померить откинутый с двух сторон?пока нет возможности.отправил вам на мыло видео.нашел сервисную инструкцию та написано что зеленый светодиод при нормальной работе должен мигать.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #20: 05 Июня 2016, 09:40:37 »
Ну раз написано и он мигает, то все нормально пользуйтесь кондиционером

Игорь511

  • Гость
« Ответ #21: 29 Июня 2016, 19:03:06 »
Как я и сказал плата была исправна.Нашел сегодня наконец то неисправность(ошибка U4) -неработал вентилятор наружного блока(из за этого выскакивала ошибка и кондер незапускался)вот так.,так сразу на вентилятор и не подумаешь.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #22: 15 Июля 2016, 18:30:30 »
и снова здравствуйте.как же меня заколебал этот кондер. Привезли вентилятор, я его установил, появилась ошибка е7(превышен ток двигателя вентилятора)Правда здесь есть один нюанс привезенный двигатель вентилятора немного отличается от нерабочего по маркировке(хотя в фирме где заказывали утверждают-что, якобы никаких различий нет)
Маркировка старого(нерабочего)вентилятора KFD-380-50-8C XF15 XF15BA
Привезенный(новый-взамен старого) KFD-380-50-8C SF17 SF18AA
Вентилятор крутится порядка 15 минут потом вырубается и за ним компрессор.
Хотел бы услышать мнение профи по этому поводу???????????
Вот фото старого(снятого нерабочего)новый отличается только маркировкой.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #23: 16 Июля 2016, 10:09:03 »
судя по сервис мануалу-дело в датчике хола(не тот датчик)я так полагаю вот те буковки которые отличаются и есть обазначение датчика хола. Может ведь такое быть а wartandax?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #24: 16 Июля 2016, 10:38:09 »
Движок ДиСишный, поэтому коротил и просаживал питание - соответственно не было и связи


Недавно ставили движок на Дайкин с MHI , так он работает нормально, только обороты меньше чем у оригинала, благо их там два


Насколько я понимаю, там нет напрямую выхода датчика Холла , стоит внутри плата, где и силовая часть и управляющая


Измерьте ток, может действительно превышение?

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #25: 16 Июля 2016, 13:21:38 »
вот распиновка коннектора

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #26: 16 Июля 2016, 19:36:38 »
wartandax только не говорите что вслед за датчиком сгорела и его "обвязка" на плате.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #27: 16 Июля 2016, 19:55:56 »
Да я вообще не думаю что с двигателем или платой проблема, измерьте ток, думаю превышение

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #28: 18 Июля 2016, 19:38:19 »
Подскажите еще пожалуйста, что входит в "обвязку" датчика хола на плате???

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #29: 25 Июля 2016, 13:21:39 »
все таки обвязка датчика на плате полетела-я так думаю(там чип компоненты -пару транзисторов,оптопары-думаю опять что ли взяться с новыми силами-прозванить все это дело хорошенько)
кондер стоит-люди "жаряться"-весит на сердце тяжки груз ла ла..