Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В

Автор Тема: Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В  (Прочитано 11274 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 02 Мая 2014, 22:22:45 »
от автомата идет 380 вт на один кондиционер, от этого же кондея запитан второй кондей! На обоих горят предохранители нейтрали


Вы имеете ввиду питание идёт на внешний блок, а с него на внутренний?


Начинайте с измерения напряжения:
-Напряжение между L1, L2, L3 и N - должно быть 220 В переменного тока
-наряжение между L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3 - 380 В

И проследите чтоб нейтраль с наружки присоединена к нейтрали внутрянки