« Ответ #60: 03 Апреля 2016, 20:09:58 »
Сделай давление 7-7.2 бар и нормально будет. Перезаправку по предложенным в книге методам при такой температуре за окном все равно сложно почувстврвать.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

sanek129

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #61: 03 Апреля 2016, 20:21:19 »
Только что подключил манометр. Поработал мин 10 и показывает ровно 7. Холодит нормально.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #62: 03 Апреля 2016, 20:28:38 »
Вот так и оставь. Если утечек нет, то все хорошо будет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

sanek129

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #63: 03 Апреля 2016, 20:30:43 »
Спасибо

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #64: 03 Апреля 2016, 20:33:47 »
Пожалуйста. Обращайся.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

leapold

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #65: 09 Апреля 2016, 12:40:10 »
Возник глупый вопрос- на манометре есть шкала в барах, и в цельсиях, по програмке  при 20 градусах в кондиционере должно быть около 8 бар, зачем на манометре шкала для 22го газа в цельсиях , 0 на шкале соответствует примерно 4,2 бара, 0 я так понимаю это давление газа при котором во время работы он кипит и соответственно дозаправлять нужно опираясь на него?? Ну или я совсем запутался...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #66: 09 Апреля 2016, 13:17:27 »
Советую почитать Котзаогланиана на стр.15-17. Очень доступно описано. На форуме книга есть.
При 20С давление всасывания 4.2 бар нормальное.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

leapold

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #67: 09 Апреля 2016, 14:43:50 »
Советую почитать Котзаогланиана на стр.15-17. Очень доступно описано. На форуме книга есть.
При 20С давление всасывания 4.2 бар нормальное.
ну то что нормальное я знаю, интересует само предназначение "нуля" , книжечку почитаю... Спс..
Книжечку попытался почитать... Собственно с кипением газа вопросов нет, есть вопрос по "0" на манометре для нужного типа газа при включеном кондее... По логике системы комперессор работает, капилярка понижает, газ кипит, собственно теоретически манометр должен стремиться к "0" из-за правильной работы узлов кондера... Или я чего то не понимаю ;-(...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #68: 10 Апреля 2016, 15:31:28 »
Да не должен он ни к какому нулю стремиться. Давление кипения зависит от давления конденсации, которое в свою очередь зависит от температуры окружающего воздуха.
Кондиционеры как правило рассчитывают на температуры +35С на улице и +27С в помещении. При данных параметрах обычно показывается их номинальная мощность. При 35С на улице давление будет стремится к 5 Бар. Соответсвенно и температура кипения повысится. Пресловутый 0 здесь не при чем.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

leapold

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #69: 11 Апреля 2016, 13:50:39 »
Спс огромное...

sanek129

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #70: 11 Апреля 2016, 21:24:33 »
Всем добрый день.
Похоже нашел протечку кондиционера.
После заправки работает хорошо. Прошло уже больше недели. Сегодня решил проверить как затянуты гайки на портах наружнего блока. когда приоткрутил гайку сервисного порта услышал небольшой пшик,  похоже клапан немного травит.
Есть ли смысл в заглушки вставить прокладки из твердой резины, или плотно закрученный они не должны травить?
Спасибо.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #71: 11 Апреля 2016, 21:39:49 »
Всем добрый день.
Похоже нашел протечку кондиционера.
После заправки работает хорошо. Прошло уже больше недели. Сегодня решил проверить как затянуты гайки на портах наружнего блока. когда приоткрутил гайку сервисного порта услышал небольшой пшик,  похоже клапан немного травит.
Есть ли смысл в заглушки вставить прокладки из твердой резины, или плотно закрученный они не должны травить?
Спасибо.
Пшик бывает часто,можно проверить мыльным раствором. Я фум-ленту подматываю в таких случаях,но как говорится голь на выдумку хитра. :)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #72: 12 Апреля 2016, 11:03:18 »
Если пшик с крана, куда манометры подсоединяешь, то есть смысл ниппель посмотреть (может слегка погнут или недокручен).
Если с боковых гаек, то кран чуть призакрыть (совсем чуть-чуть). Они в крайних положениях бывает подссывают.