Забыл добавить.
При первом включении в этом году на внутреннем блоке замигали все индикаторы, но на пуль реагировал. После выключения с розетки все стало работать нормально, но шипит и не холодит. В интернете нашел что это ошибка наружнего блока. Может ли это говорить о чемто серьезном? Еще раз, кондиционер самый простой без нагрева.
Скорее всего ошибка вылезла из-за перегрева компрессора (он ведь фреоном охлаждается). Запускается ли вообще компрессор после включения внутреннего блока? Возможно стоит датчик на наружке, ограничивающий ее включение при низких температурах (на китайцах для режима охлаждения эта температура чаще всего +18С).
По поводу заправки здесь уже все написали: подключаешь манометры, стравливаешь все, что есть в блоке (только потихоньку, без масла), подключаешь баллон, продуваешь шланги и включаешь блок на охлаждение. Далее небольшими порциями заправляешь.
Из косяков чревато в первую очередь гидроударом. Также нельзя выпускать весь фреон - должно остаться избыточное давление, чтобы воздух в систему не попал (был бы вакуумник, все было бы гораздо проще). Ну и при температурах ниже +5..+10С клапан на кране (на который шлангом давишь) немного залипнуть может и через него потом поддекать начнет. В целом вроде все.