подключение пускозащитного устройства

Автор Тема: подключение пускозащитного устройства  (Прочитано 5837 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Fild_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 10 Июля 2013, 21:29:00 »
сомневаюсь в правильности подключения компрессор GVM57AA ХОЛОДИЛЬНИК ИНДЕЗИТ 18 FNF вот фото подключения -


Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 11 Июля 2013, 07:18:30 »
Замечательное фото!экстрасенсы уже работают над ним!
схемку набросайте для начала откуда какой провод идёт и куда
это я так понимаю пусковое с позистором-подаёт напряжение на пусковую обмотку, после нагревается и размыкает её?

Fild_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 11 Июля 2013, 07:57:58 »
схему нашел такую -
открыл еще клеймную коробку сетевой шнур идет желто-зеленый заземление,   синий  буква- N и коричневый буква L,  так что осталось только выяснить красный сейчас он подсоединен вот так - http://yadi.sk/d/cLhrewa46hStM

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 11 Июля 2013, 08:54:20 »
пользуйтесь вв-тегами для вставки изображений
принцип такой:
-на рабочую обмотку компрессора  R идёт напряжение питания  L
-с этого же вывода идёт напряжение на "таблетку" внутри реле
-с этой таблетки уже идёт питание на стартовую обмотку компрессора S
-на общий вывод компрессора С идёт напряжение питания N
Вначале напряжение поступает на обе обмотки, после таблетка нагревается и отключает стартовую, так как компрессор уже запустился