Кондиционер марки Wellton was 112 inv

Автор Тема: Кондиционер марки Wellton was 112 inv  (Прочитано 9964 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #15: 26 Июня 2013, 15:35:16 »
так ТС вроде уже разобрался что это дело в датчике нагнетания компрессора-заменить на подстроечный резистор и опытным путём определить сопротивление входа в аварию, по этим данным подобрать датчик!
А я бы с бытовухой даже не заморачивался - периодическое срвисное обслуживание и этот датчик особо не нужен!

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #16: 26 Июня 2013, 17:19:03 »
Спасибо друзья. Датчик поставил 10 кОм, работает. Работает нормально, думаю, благодаря тому что инвертор, по сравнению нескольких датчиков задает нормальный темп компрессора. На будущее, где датчики заказать можно?

backir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 59
« Ответ #17: 28 Июня 2013, 10:00:35 »
Вы датчик можете заказать в любом сервисе, у них должна быть такая услуга, но может быть определенное время придется подождать

Ремонт кондиционеров