• Ошибка Е6 на инверторной сплит-системе ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3 5 1
Текущий рейтинг:  

Ошибка Е6 на инверторной сплит-системе ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3

Автор Тема: Ошибка Е6 на инверторной сплит-системе ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3  (Прочитано 14090 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 13 Мая 2014, 22:35:07 »
Провод межблочный отсоедините и киньте отдельной линией для проверки
Проверьте предохранители и термопредохранители на всех платах
Померьте напряжение на линии связи (на сигнальном проводе относительно нейтрали), хорошо бы сравнить с эталонным - по Электролюксам не могу подсказать что должно быть, не имел дела с ними, хорошо бы сравнить с эталоном исправным