• Ошибка Е6 на инверторной сплит-системе ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3 5 1
Текущий рейтинг:  

Ошибка Е6 на инверторной сплит-системе ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3

Автор Тема: Ошибка Е6 на инверторной сплит-системе ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3  (Прочитано 14039 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ms-bs

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 13 Мая 2014, 20:48:47 »
приветствую всех! и заранее спасибо всем кто уделил внимание :D
Ошибка E6 на инверторном кондиционере ELECTROLUX EACS/I-12 HC/N3...
как сбросить все данные на сплите (сделать сброс)?

ms-bs

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #1: 13 Мая 2014, 20:57:23 »
ошибка означает - нет связи между блоками, все проверил не однократно... везде все в порядке и на плате обоих блоков, и на терминале... повторно все отсоеденил и по новой соединил ошибка не уходит...

ms-bs

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 13 Мая 2014, 20:58:46 »
до этого пол года работал без проблем...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3148
« Ответ #3: 13 Мая 2014, 22:35:07 »
Провод межблочный отсоедините и киньте отдельной линией для проверки
Проверьте предохранители и термопредохранители на всех платах
Померьте напряжение на линии связи (на сигнальном проводе относительно нейтрали), хорошо бы сравнить с эталонным - по Электролюксам не могу подсказать что должно быть, не имел дела с ними, хорошо бы сравнить с эталоном исправным

Ремонт кондиционеров