Ошибка Ch 24

Автор Тема: Ошибка Ch 24  (Прочитано 4248 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Arkadiy

  • Гость
« Topic Start: 03 Июня 2013, 09:59:16 »
Кондиционер LG AUUH368D выдает ошибку CH-24.
Подскажите,пожалуйста,что это за ошибка?
Насколько это серьёзно?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 03 Июня 2013, 16:51:03 »
Это ошибка на датчиках давления, низкого или высокого.
Вскрывайте внешний блок и проверяйте давление и исправность этих датчиков.
Имеются ввиду именно по давлению, а не температурные.

DENISDEE

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 118
« Ответ #2: 28 Июня 2013, 13:23:06 »
Это ошибка на датчиках давления, низкого или высокого.
Вскрывайте внешний блок и проверяйте давление и исправность этих датчиков.
Имеются ввиду именно по давлению, а не температурные.
Подскажите, а какое должно быть давление по нормативам? Просто чтобы его проверить, то нужно знать его значение в норме.

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #3: 04 Марта 2014, 21:32:08 »
Появилась у меня такая же беда, вскрыл внешний блок, начал проверять датчики - точно, на одном обрыв - хоть есть давление, хоть нет!
Можно его исключить из схемы и чем это грозит?

Ремонт кондиционеров