Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера

Автор Тема: Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера  (Прочитано 9393 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Topic Start: 26 Июня 2016, 10:15:52 »
Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера на низких оборотах турбины внутреннего блока, температура на выходе 4-5 градусов, но если ставить максимальную скорость турбины то температура возрастает до 8-9 градусов и вентиль перестаёт обмораживаться, стоит ли дозаправлять кондиционер?

Марка Gree KFR-45G R22

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 26 Июня 2016, 13:17:25 »
Лучше посмотреть турбину и испаритель на предмет загрязнений. Дозаправка ничего не даст. Не тот случай.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #2: 26 Июня 2016, 15:31:44 »
Кондиционер был демонтирован с объекта и установлен на другом, внутренний блок я полностью разбирал и мыл кёрхером хотя ему и 9 лет сейчас он идеален, при демонтаже я как положено закачал фреон во внутренний блок, после установки естественно вакуумирование, наконец подал фреон но блок почти не холодил, оказалось что фреон почти весь ушёл, ну я заметил потому что сервисники грязные были, хотя и думал что не весь, весов нет, будут только завтра, а спускать уже закаченный на глаз фреон жалко вот и спрашиваю по этому должно ли так быть или нет, хотя и сам понимаю что нет

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 26 Июня 2016, 20:32:30 »
Дело может быть в заломах трассы, грязи иди воды в контуре. Блок старый. Там может быть все что угодно.
Но пии утечке в первую очередь начнет мерзнуть жидкостная труба.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #4: 26 Июня 2016, 20:57:22 »
кстати залом был немного, за 3 года второй раз, но не сильный, нужно было на расстоянии 7см согнуть сначала в одну сторону потом в другую а труба то 1/2, ну никак по другому, поговорю ещё  может кусок по прямой сделать, хотели больше фильдеперса, а так сильно влияет? На счёт влаги вакуумник откачал всё быстро, утечек нет, если только в наружном блоке влага, его 3 раза переносили другие люди, этот 4й

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 26 Июня 2016, 21:06:30 »
Что значит:мвакуумник откачал все быстро?! Увидели вакуум на манометрах и через 3 минуты выключили?  Молодцы! Блин, а потом ведь божатся и клянутся,  что монтажники у них работают уже по 15 лет! Претендуют на гарантию! Да по башке кирпичом их долбить надо, чтобы близко к холодилке не подходили.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #6: 26 Июня 2016, 21:29:13 »
Нет, минут 15 ждал пока электрику подключал хотя для трассы в 5 метров это много, да его слышно же пока есть воздух и влага он дуром орёт а потом затыкается как будто на станции вентиль закрыт, закрыл вентиль на станции перекурил ещё минут 15, включил вакуумник тоже самое - тихо, трасса точно чистая уж поверьте, у меня за 3 года штук 40 смонтированных кондиционеров, просто по сезону, не один талмут прочитал перед этим, просто на высоких оборотах турбины нет обмораживания, ну это и понятно что больше воздуха пропускает через испаритель и он сильнее нагревается тёплым воздухом помещения, кстати у всех трёх снятых блоков какой то странный дефект, на пульте есть кнопка сейв и если её не нажать то при нажатии повер блок отключается но шторки не закрывает и турбину не отключает, на пульте кнопку сейв наживаешь и после этого нормально, я так понял это нужно делать каждый раз после замены батарей в пульте

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 26 Июня 2016, 21:50:40 »
Может расчет у них на заводе неправильный был, но маловероятно. Может калач какой при пайке чуть припоем перезалили: на китайцах это сплошь и рядом.
А вот насчет вакуумирования почитай нормальную литературу. 15 минут часто вообще ниочем. Не веришь -посмотри мое видео на этом форуме.
И только не надо про сотни смонтированных блоков.
Обычно вы монтируете, а лечат другие.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #8: 26 Июня 2016, 22:08:08 »
Мы монтируем в своей организации только, так что и лечить нам :) рад что что относишься с понимаем, недавно вот кассетник сдох (не мы монтировали), датчик температуры окружающей среды 0 градусов показывает, терморезистор живой, мозги походу, ладно спасибо, форум понравился будем учиться

VICS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #9: 27 Июня 2016, 08:47:09 »
Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера на низких оборотах турбины внутреннего блока, температура на выходе 4-5 градусов, но если ставить максимальную скорость турбины то температура возрастает до 8-9 градусов и вентиль перестаёт обмораживаться, стоит ли дозаправлять кондиционер?

Марка Gree KFR-45G R22
Какой фреон? какое давление при работе на обратке? какое давление когда стоит? температура нар. воздуха????

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #10: 27 Июня 2016, 12:28:28 »
Я же после марки написал что R22, давление было 10.5 - 11кг когда стоял, ну градусов 28-30 было, на всасывающем вентиле при максимальных оборотах турбины было 4кг, при минимальных оборотах когда обмораживалась трубка давление само падает до 3.5кг, температура на выходе испарителя на минимальных оборотах 4-6 градусов, на максимальных 8-9

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #11: 27 Июня 2016, 12:52:46 »
4 Бара при такой температуре маловато будет. Ищи место на наружке откуда мерзнуть начинает.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #12: 27 Июня 2016, 13:01:26 »
Да я дозаправил, сейчас не обмерзает, давление колеблется от 4 до 4.3 теперь при смене оборотов турбины, теперь температура на испарителе при низких оборотах 6-7 и 9-11 на максимальных

VICS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #13: 27 Июня 2016, 13:06:13 »
сколько дозаправил? не перелил??? понаблюдай..полная картина будет только через час два.. если перелил - это плохо

VICS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #14: 27 Июня 2016, 13:11:01 »
если есть токоизм. клещи, померяй ампераж..и сравни с номиналом. не должен превышать!

Ремонт кондиционеров