Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера

Автор Тема: Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера  (Прочитано 9378 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Topic Start: 26 Июня 2016, 21:29:13 »
Нет, минут 15 ждал пока электрику подключал хотя для трассы в 5 метров это много, да его слышно же пока есть воздух и влага он дуром орёт а потом затыкается как будто на станции вентиль закрыт, закрыл вентиль на станции перекурил ещё минут 15, включил вакуумник тоже самое - тихо, трасса точно чистая уж поверьте, у меня за 3 года штук 40 смонтированных кондиционеров, просто по сезону, не один талмут прочитал перед этим, просто на высоких оборотах турбины нет обмораживания, ну это и понятно что больше воздуха пропускает через испаритель и он сильнее нагревается тёплым воздухом помещения, кстати у всех трёх снятых блоков какой то странный дефект, на пульте есть кнопка сейв и если её не нажать то при нажатии повер блок отключается но шторки не закрывает и турбину не отключает, на пульте кнопку сейв наживаешь и после этого нормально, я так понял это нужно делать каждый раз после замены батарей в пульте

Ремонт кондиционеров