Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера

Автор Тема: Обмораживается всасывающий вентиль кондиционера  (Прочитано 9349 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #30: 27 Июня 2016, 20:10:41 »
Понятно, что комната моментально не охладится. Только оценить степень заправки можно и жо этого.
Блоки нужно дозаправлять по перегреву. Метод токовых клещей имеет право на жизнь, но он очень условный и неточный. Номинальный ток указан для условий, на которые система рассчитывается.
ну 4-5 метров трассы это не 20 или 25

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #31: 27 Июня 2016, 21:18:09 »
О том и речь. И на улице должно быть +35С,  а в помещении +27С. И система должна быть не 10 летней давностм ч поизношенным компрессором. Вот тогда ток будет близок к номинальному.
Длина трассы какая? Если 20-25м,то он на такую длину не рассчитан.
Взял бы да заправил все по весам + на трассу. Только систему отвакуумировать получше (мало ли кто там за 10 лет чего напустил). Стоимость фреона потраченного рублей 300 будет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

VICS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #32: 27 Июня 2016, 21:21:13 »
 .... мне кажется что вообще что то не то с вентилем всасывающим, вчера хотел дать просраться на тепло после того как нагнал в комнате +20, всё же выставил +24 и тут видимо компрессор перегрел блок затрясло и он ушёл в защиту, ...
[/quote]

воздух не остался в системе? свакуумировал хорошо ли... и когда дозаправлял из шланга воздух удалял?

SaranskCity

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #33: 28 Июня 2016, 07:19:28 »
4-5 метров трасса, было ровно 6 метров 1/4 трубы, осталось 1.5 метрах на руках после монтажа,  вакуумировал минут 15 пока соединял электрику, потом минут 10 ждал закрыв вентиль отключив вакуумник, снова его включил открыл вентиль всё так же, ещё минут 5 подождал, закрыл вентиль, подал фреон, отказалось что он не холодит практически, может лучше было бы и стравить всё отвакуумировав и сам наружний блок, в общем закрутил шланг на баллон как обычно стравил через красный вентиль воздух и начал заправлять, таких кондиционеров было снято 3, ещё один лежит в офисе, у него при работе на нагрев что ли у всасывающего вентиля расплавился весь флекс, но в том сейчас точно фреона нет так как защитная крышка в масле поуши была, а вот первый уже смонтирован давно, я внимания не обращал даже на работу с разными режимами турбины.

Кстати GREE довольно живучие, как и Mitsubishi пока сколько есть в холдинге не один за 3 года не сдох, хотя блокам по 9-15 лет, два Mitsubishi есть им 18 лет и работают, а вот LG Samsung и Dantex умирают периодически, в основном компрессоры, хотя им и лет меньше от 3х до 7-8