Обмерзает наружний блок кондиционера Lessar 24 kea2

Автор Тема: Обмерзает наружний блок кондиционера Lessar 24 kea2  (Прочитано 3306 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

deess9988

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 25 Декабря 2020, 11:48:47 »
Добрый день, подскажите может кто сталкивался? Кондиционер Lessar 24 при работе на обогрев внешний блок покрывается равномерным слоем иния практически моментально (температура за бортом -1,-2) эффективность работы стремится к нулю. На оттайку становится, заправлен по весам, отвакумированн, длинна трассы 1метр ,заломов нет. Датчик на внутреннем теплообменнике живой, напряжение в норме. Куда копать? (по мануалу до -7 работать должен)

deess9988

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #1: 27 Декабря 2020, 17:43:08 »
Сегодня при вскрытии обнаружил(

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #2: 27 Декабря 2020, 18:41:28 »
ну так и вот)) засор, меняйте взад

deess9988

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #3: 27 Декабря 2020, 18:49:17 »
Спасибо за ответ, что такое взад? ::)

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #4: 27 Декабря 2020, 18:58:34 »
ну это если бы он был на гарантии, но судя "заправлен по весам" при монтаже насыпали в систему стружку и оно забилось..

deess9988

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #5: 27 Декабря 2020, 19:03:15 »
Да, кондиционер б/у. Забит докипатель я так полагаю?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #6: 27 Декабря 2020, 19:08:43 »
ну да, или до или после, кто его знает

deess9988

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #7: 27 Декабря 2020, 19:18:15 »
Мдаа....неприятный сюрприз :-\