Нужен совет. Сплит-система фирмы «Daikin» FTYN25GXV1B

Автор Тема: Нужен совет. Сплит-система фирмы «Daikin» FTYN25GXV1B  (Прочитано 2190 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Swallows50

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 22 Сентября 2017, 08:04:23 »
В аппаратных, находящихся в труднодоступных населенных пунктах, были установлены сплит-системы фирмы «Daikin» FTYN25GXV1B 2011 года производства. Дистанционное управление сплит-системами не предусмотрено.
В период эксплуатации объектов была выявлена неисправность, повторяющаяся на всех  сплит-системах:
- после пропадания питания на объекте (случается достаточно часто), сплит-системы, при восстановлении электроснабжения, периодически (не после каждого и каждый раз после различного числа отключений) не возвращаются в рабочий режим;
- возобновление работы сплит-системы возможно только с пульта ДУ кнопкой вкл/выкл или кнопкой on/off на внутренних блоках сплит-систем, что для необслуживаемых объектов в труднодоступных пунктах вызывает большие трудности. После  включения сплит-системы работают в штатном режиме.

При этом:
1) Коды ошибок отсутствуют на внутренних блоках;
2) Давление фреона в норме;
3) Диапазон внешних температур не влияет на появление данной неисправности;
4) Визуально сплит-системы не имеют каких-либо повреждений.

Описанная ситуация возникает только с моделями FTYN25GXV1B, другие типы сплит-систем в аналогичных условиях работают без замечаний.

В чем может быть причинах сбоев и какие технические решения можно порекомендовать по ее устранению.