Низкая мощность инверторного сплита

Автор Тема: Низкая мощность инверторного сплита  (Прочитано 10554 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #15: 01 Октября 2020, 12:03:12 »
И что-то практически во всех вариантах, судя по мануалам, стоит капиллярная трубка... и никаких ЭРВ/ТРВ, что огорчает (подумываю покупать другой сплит).

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #16: 01 Октября 2020, 12:33:33 »
так это изначально надо было делать..
мануалы так и не покажите... как и про ардуино.......

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #17: 01 Октября 2020, 17:24:32 »
... можете помочь подправить прошику esp32?
Перепрошивка.
rx113: "Есть личный опыт чтения прошивок с защищенных чипов STM32F1xx и STM32F0xx.
Список доступных для считывания дампа прошивки защищенных битом защиты микроконтроллеров см. ниже..."
Надо - ?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #18: 01 Октября 2020, 18:03:51 »
И что-то практически во всех вариантах, судя по мануалам, стоит капиллярная трубка... и никаких ЭРВ/ТРВ, что огорчает (подумываю покупать другой сплит).
Pioneer KFRI50MW/KORI50MW  <=>  Китайская инверторная плата.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
Доработка EEV:
https://aliexpress.ru/i/32807974492.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.561e63d95NUpf7

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #19: 01 Октября 2020, 20:36:19 »
P.S.:...Потому купил уже и манометрический коллектор, баллон R410a, чтобы добраться до истины. Тепловые насосы никогда не ремонтировал, но судя по тому, как работала ранее 12ка, то этот на 18, работает весьма странно, и надеюсь, что это просто брак.
Потому ещё вопрос - может ли тут быть брак, или считается такая работа сплита неисправностью? ...
Рассчет холодопроизводительности кондиционера.

Q = L * С * ρ * (∆t)

Q - тепловая мощность [Вт].
L - расход воздуха [м3/чаc],
С = 0.28 - теплоёмкость воздуха [ккал/кг*С ]
ρ = 1.2 - плотность воздуха [кг/м3]
∆t - перепад по воздуху на испарителе [К]

Q = L * 0.28 * 1.2 * (∆t)
Q = L * 0.34 * (∆t)

https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35543

Сколько получилось?

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #20: 02 Октября 2020, 09:26:33 »
Сколько получилось?
Если взять значения, которых получилось добиться летом в жару, то 4255.
Если текущие, в том же режиме, то 2970.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #21: 02 Октября 2020, 13:35:06 »
Сколько получилось?
Если взять значения, которых получилось добиться летом в жару, то 4255.
Если текущие, в том же режиме, то 2970.
Тул=... ?
Ткомн...?
Fan= max?

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #22: 02 Октября 2020, 19:31:37 »
Тул=... ?
Ткомн...?
Fan= max?
На тот момент на улице было около 5-8°С, в комнате около 23-24°С. Да, вентилятор на полную, температуру 16°.


Сейчас, спустя 30 минут работы такие значения:

Outside:2.4
Return: 22.8
Supply: 13.1 tΔ: 9.7
VaporE: 11.9
VaporC: 6.8 tΔ: -5.1
Холодопроизводительность: 2770
Потребление из розетки: 650 Вт

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #23: 02 Октября 2020, 20:16:57 »
Тул=... ?
Ткомн...?
Fan= max?
На тот момент на улице было около 5-8°С, в комнате около 23-24°С.
Да, вентилятор на полную, температуру 16°.

Сейчас, спустя 30 минут работы такие значения:
Outside:2.4
Return: 22.8
Supply: 13.1 tΔ: 9.7
VaporE: 11.9
VaporC: 6.8 tΔ: -5.1
Холодопроизводительность: 2770
Потребление из розетки: 650 Вт
Все правильно.
Мощность в режиме охлаждения 2.2
Потребляемая мощность при охлаждении 0.69
https://laitklimat.ru/Pioneer-FORTIS-INVERTER-KFRI20MW-KORI20MW/harakteristiki

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #24: 02 Октября 2020, 20:23:27 »
Но у меня другая модель сплита... ^^"
Или я что-то не понимаю? Х)

Как тогда у меня получалась в жару заметно более высокая производительность?
Во вложении скрин, который сделал тогда. (iT - температура газовой трубки у вентиля)
Потребляемую мощность точно не вспомню. Давление было 8.4 бар.