Низкая мощность инверторного сплита

Автор Тема: Низкая мощность инверторного сплита  (Прочитано 95 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 08 Июль 2019, 12:08:24 »
Доброго времени суток.
Около года стоял у меня Hotpoint-Ariston SPIW412LLHA (аналог Whirlpool WH412/SPIW 412LL/2), но по ощущениям, не хватало мне 12ки на зал+коридор и пару компов.
Потому заменил его на Pioneer KFRI50MW/KORI50MW (18K BTU, похоже аналог Gree GWH18AAD-K3DNA2E), но столкнулся с тем, что он работает на уровне предыдущего, а если посмотреть на потребляемую мощность в режиме "Turbo", то даже хуже - около 500Вт. Когда как старый сначала разгонялся до 1кВт, а потом медленно сползал до 500-600Вт.

Если ставить оба в режим осушения (в комнате около 22-23 °С), то у старого на выходе было около 5-6°С, а у этого 12-13°, и потребляемая мощность в районе 300-400Вт.

Сначала грешил на то, что это из-за короткой трассы (1.5м), потому попросил сделать как в мануале - 3м. Но ощутимых изменений в работе не заметил.
Потому вопрос. Что можно сделать в этой ситуации?

На работе стоит on/off 12ка, есть с чем сравнить по части мощности... :/

Ремонт кондиционеров

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #1: 13 Июль 2019, 07:31:56 »
Заметил, что сплит достигал потребляемой мощности в 1кВт только когда дома было жарко под 28°С, но не очень продолжительное время.
Нашёл также схемы, во вложении внешний блок. Какой датчик отвечает за температуру газовой магистрали, OutTube Temp?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 585
« Ответ #2: 13 Июль 2019, 09:37:21 »
...если посмотреть на потребляемую мощность в режиме "Turbo", то даже хуже - около 500Вт. Когда как старый сначала разгонялся до 1кВт, а потом медленно сползал до 500-600Вт.

Если ставить оба в режим осушения (в комнате около 22-23 °С), то у старого на выходе было около 5-6°С, а у этого 12-13°, и потребляемая мощность в районе 300-400Вт...
Клиент съэкономил, смонтировал сам - кривые вальцовки, газ по весам. :)
Перегрев, переохлаждение - ?


LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #3: 13 Июль 2019, 10:10:41 »
Устанавливали специалисты одной известной в России фирмы. Заправка заводская.
В случае нехватки фреона обмерзал бы испаритель и газовая магистраль, так?

Не сказал бы, что я сэкономил на установке  :D

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 585
« Ответ #4: 13 Июль 2019, 18:23:59 »
Устанавливали специалисты одной известной в России фирмы. Заправка заводская.
В случае нехватки фреона обмерзал бы испаритель и газовая магистраль, так?
Инвертор умный, бережет компрессор - уменьшает обороты компрессора, в случае недостатка фреона.
Масляные пятна на вальцовках есть?
Мылом намылить, пузыри дуются в режиме тепло и холод?
Перепад Т воздуха на испарителе при макс . мощности на холод сколько?

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 13 Июль 2019, 19:51:35 »
Проверить вальцовки пока нет возможности, до внешнего блока добраться сложновато среди ночи Х)
На улице сейчас 18.5°С.

Вложения, температуры на входе и выходе спустя около 10 минут работы, одно на макс.мощности, второе при 16° на пульте и минимальной скорости вентилятора.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 585
« Ответ #6: 13 Июль 2019, 20:34:12 »
На улице сейчас 18.5°С.
Вложения, температуры на входе и выходе спустя около 10 минут работы,
одно на макс.мощности...
Перепад 8С мало.
Дозаправить 100 - 200 г.
При условияи, что конденсатор, крыльчатка и испаритель чистые.

LionSam

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #7: 13 Июль 2019, 20:37:54 »
Ок, Спасибо.
Вызову тех, кто ставил, озадачу Х)

Кондей установлен в начале месяца, ещё не успел загрязниться :)